    Опитах се да се оцени загубите на топлина през повърхността на хангара:
    Площ, кв.м 350
    Височината на горната част 6 М
    Дължина 30 m
    Ширина 12 m
    Повърхност, т. 678,24
    Температурата вътре 17
    външна температура -30
    Температурна разлика 47
    Мин. бонбони фактор. на топлопроводимост W / m * ст 0.05
    дебелина изолация, 0.1 m
    загуби на топлина през хангар повърхност W на / m2 23.5
    загуби на топлина през общата повърхност на хангара, W 15939

    Дори и да се умножи по 2 се получава в рамките на разумното.


    С вентилация как да се изчисли?

    Фактът, че е необходимо в следващите дни, за да се вземе решение да се движи или не. От една страна искам да се отвори пространство, а от друга страна страшно.
    Подгряване стаи са в пъти 2 и половина по-скъпи, и с целогодишен, а тук, поне през лятото, значителни икономии.