земя и нула - едно и също нещо?
Чета и разбира
1.7.131. В многофазни схеми в TN на система за постоянно инсталирани кабели, които ядра имат площ на напречното сечение на най-малко 10 mm2 на мед и 16 mm2 за алуминий, нулевия защитно (РЕ) и нула преместване (М) на проводници могат да бъдат комбинирани в един проводник (писалка проводника).
1.7.132. Не е позволено да се комбинират функциите на защитния и неутралния проводник нула в еднофазни вериги и DC. Както защитния проводник в такива схеми трябва да се осигури отделна трета диригент. Това изискване не се прилага за клонове на ВЛ напрежение до 1 кВ потребителите на електроенергия, монофазни.
това е възможно, ако къщата не използва земята? ако то е същото като нула. просто свържете двигателите до нула машина жилища it.d. на
защото всеки използва само еднофазен мрежа.
е бил регистриран на земята от напрежение фаза винаги ще покаже, че е едно и също нещо като нула
- Град: Ростовска област
- Име: Сергей
земя и нула - едно и също нещо?
Ето защо, когато и където те се усукват заедно в мир.
В 0.4 кВ ВЛ и подредени: неутрален проводник чрез проводник, свързан към земята. Nazyvaetsya- "повторно заземяване нулев проводник"
Zazemlenie- el.ustanovok умишлено връзка на земята за целите на човешкото защита срещу появата на електрозахранването или
напрежение на случая (разграждането на изолиране, например)
Изчезващата е предназначена за надеждна работа на защитата.
"Нула" на нула теоретично количество тел, на практика, потенциалната разлика между "нула" и "земята" в транс
Shaper TA може да достигне десетки волта. (В този случай размерът на текущите "изтича в земята" не е твърде малък)
- Град: София
- Име: Глеб
земя и нула - едно и също нещо?
е бил регистриран на земята от напрежение фаза винаги ще покаже, че е едно и също нещо като нула
Разбира се ще, защото напрежението - това е просто една потенциална разлика (за отправна точка прие земя). Но сегашното покачване само чрез затваряне на веригата и се определя от нейната устойчивост - ". Работна нула" това са за това и се нуждаят от Но ако нулата се полага тънък проводник, товарния ток ще създаде пад на напрежение върху него, т.е. потенциал "нула" точка далеч от изравняването на потенциалите може да бъде различен от "земята". Затова направи повтарящите се земни (с изключение на система TN-C-S след панел).
Закон на Ом е, 8 клас средно училище?
# 11 Генадий 66.2
- Град: Ростов на Дон
- Име: Генадий
земя и нула - едно и също нещо?